尿毒症治疗

首页 » 常识 » 问答 » 拟实施的施工管理与技术措施
TUhjnbcbe - 2023/5/7 21:08:00

第一节施工总体概述

1.1.1工程概况

一、工程综合说明

工程名称:广州**医院**医院工程

建设单位:广州**建设指挥部办公室

设计单位:**建筑设计研究总院

招标代理机构:广州**工程建设监理公司

建设地点:广州市**镇**组团三生活区

建设规模:总建筑面积约万平方米

承包方式:包工、包料、包工期、包质量、包专业工程监控协调与管理、包安全、包文明施工、包验收施工总承包形式。

招标范围:所属施工标段内的建筑及装饰装修施工。

质量目标:达到广东省优良样板标准,争创鲁班奖

要求工期:招标要求开工日期为年6月1日,计划竣工日期为年1月31日(按照“招标文件澄清”规定,门诊楼部分须在年9月1

医院正常开业),总工期为个日历天。我司如果中标,将制定详细的施工方案和施工进度措施方案,确保工程在年1月26日竣工,实际施工工期为个日历天,比业主要求工期提前5天。

本工程及各单项(子项)、单体工程的关键节点要求完成时间:

1、门诊楼的急诊部分工程地下室节点时间应保证在年7月13日;

2、门诊楼急诊部分交付使用时间为年9月1日;

3、主体结构完工时间为年10月15日;

4、普通装修、给排水、通风空调、机电设备、消防工程完工时间为年12月25日;

5、精装修、智能化工程完工时间为年1月5日;

6、电梯安装完工时间为年1月10日;

7、交通标志、标线、设施、绿化等完工时间为年1月15日;

8、工程竣验收时间为年1月25日;

9、施工单位清理退场时间为年1月28日。

二、建筑概况

1、总平面设计

本工程为广州**医院**医院工程,位于广州**(**)组团三生活区,占地面积约㎡,建筑占地面积为㎡,总建筑面积为㎡,其中:地上建筑面积㎡,地下室建筑面积㎡,

床位数个,停车位个。

本工程地上建筑分为五个部分,分别为门诊楼、住院楼、特需楼、传染楼及科研教学楼,其建筑面积分别为㎡、㎡、㎡、㎡、㎡。

2、建筑设计概况

医院建筑,尤其各部功能区的主入口门厅、大堂、中庭、高级的学术报告厅、会议室、楼电梯间、公共空间、诊室、治疗室、病房、产房、手术室、重诊监护室均需采用二次装修设计。手术室、重要的精密仪器室、诊疗室等特殊用房还需专业公司及生产厂家进行设计、施工与安装。

住院楼

门诊楼

(3)特需楼

(4)科研教学楼

(5)传染楼

三、结构概况

(一)门诊医技楼

1、抗震设防

建筑物抗震设防类别为乙类,地基基础设计等级甲级,建筑结构安全等级为一级。

2、基础工程

基础均采用PHC-AB-预应力砼管桩基础,桩身砼强度等级为C80。以强风化混合岩为持力层,桩端进入持力层≥2m,单桩承载力特征值为kN,门诊医技楼约有管桩根。

3、主体结构工程

本工程主体结构采用钢筋混框架结构体系,框架抗震等级为二级,本工程不设变形缝,每隔20~30m设有一条后浇带。

主体结构材料采用普通钢筋混凝土,混凝土强度等级范围为C30~C40,混凝土结构的环境类别:除了基础、地下室底板(梁)、侧墙,有覆土的地下室顶,卫生间、厨房楼面及屋顶板(梁)为a类,其余为一类。钢材采用国产钢材,热轧钢筋:HPBfy=N/mm2;HRBfy=N/mm2。

墙体材料采用加气混凝土砌块。

墙柱混凝土强度等级:地下一层为C40,抗渗等级为S8;地上一层混凝土强度等级为C35,其余为C30。

构件截面尺寸:混凝土墙厚为,局部为。底层柱截面尺寸为×,以上缩减为×。地下室顶板框架梁截面为×,其余各层框架截面为×或×。地下室板厚度为mm,侧壁厚度为mm,砼抗渗级为S8。

(二)住院楼

1、抗震设防

建筑物抗震设防类别为乙类,地基基础设计等级甲级,建筑结构安全等级为一级。

2、基础工程

基础均采用PHC-AB-预应力砼管桩基础,桩身砼强度等级为C80。

以强风化混合岩为持力层,桩端进入持力层≥2m,单桩承载力特征值为kN,住院楼约有管桩根。

3、主体结构工程

本工程主体结构采用钢筋混凝土框架结构体系,框架抗震等级为二级,本工程不设变形缝,每隔20~30m设有一条后浇带。

主体结构材料采用普通钢筋混凝土,混凝土强度等级范围为C30~C40,混凝土结构的环境类别:除了基础、地下室底板(梁)、侧墙,有覆土的地下室顶板,卫生间、厨房楼面及屋顶板(梁)为a类,其余为一类。钢材采用国产钢材,热轧钢筋:HPBfy=N/mm2;HRBfy=N/mm2。

墙体材料采用加气混凝土砌块。

墙柱混凝土强度等级:地下一层至地上二层为C35,其余为C30;梁板混凝土等级均为C30。抗渗等级为S8;地上一层混凝土强度等级为C35,其余为C30。

构件截面尺寸:混凝土墙厚为,局部为。底层柱截面尺寸为×,以上缩减为×。地下室顶板框架梁截面为×,其余各层框架截面为×或×。地下室板厚度为mm,侧壁厚度为mm,砼抗渗级为S8。

(三)科研楼

1、抗震设防

建筑物抗震设防类别为丙类,地基基础设计等级乙级,建筑结构安全等级为二级。

2、基础工程

基础均采用PHC-AB-预应力砼管桩基础,桩身砼强度等级为C80。

以强风化混合岩为持力层,桩端进入持力层≥2m,单桩承载力特征值为kN,科研楼约有管桩根。

3、主体结构工程

柱混凝土强度等级:地下一层至地上二层为C35,其余为C30;梁板混凝土等级均为C30。

地下室顶板框架梁截面为×,其余各层框架截面为×或×。

(四)特需楼

1、抗震设防

建筑物抗震设防类别为乙类,地基基础设计等级甲级,建筑结构安全等级为一级。

2、基础工程

基础均采用PHC-AB-预应力砼管桩基础,桩身砼强度等级为C80。以强风化混合岩为持力层,桩端进入持力层≥2m,单桩承载力特征值为kN,特需楼约有管桩根,

3、主体结构工程

墙柱混凝土强度等级:地下一层至地上一层为C35,其余为C30;梁板混凝土等级均为C30。

构件截面尺寸:底层柱截面尺寸为×,以上缩减为×。

地下室顶板框架梁截面为×,其余各层框架截面为×或×。

(五)传染楼

1、抗震设防

建筑物抗震设防类别为乙类,地基基础设计等级甲级,建筑结构安全等级为一级。

2、基础工程

传染楼基础采用天然柱下独立基础,共29个独立基础,以砂质粘土层作为持力层,地基承载力特征值为kPa,基础砼强度等级为C30。

3、主体结构工程

